HI_SetLogDBForObject
Funkcia %HI_SetLogDBForObject
Funkcia
Funkcia %HI_SetLogDBForObject nastaví parametre pre zobrazenie údajov z monitorovacej databázy v zobrazovači Monitorovanie (riadiaca funkcia).
Deklarácia
%HI_SetLogDBForObject(
INT in refId,
HBJ in refToObj,
INT in priorityMask,
BOOL in bASC,
INT in pageLen,
INT in intervalType
)
alebo
%HI_SetLogDBForObject(
INT in refId,
HBJ in refToObj,
INT in priorityMask,
BOOL in bASC,
INT in pageLen,
TIME in bt,
TIME in et
)Parametre
refId | Referenčná premenná zobrazovača typu Monitorovanie. |
refToObj | Odkaz na objekt. |
priorityMask | Filter pre Typ udalosti. |
bASC | Usporiadanie:
|
pageLen | Veľkosť stránky v rozsahu 5 ... 200. |
intervalType | Časový interval prezeraných udalostí. Možné hodnoty:
|
bt | Počiatočný čas (pri definovaní vlastného čas. intervalu prezeraných udalostí). |
et | Koncový čas (pri definovaní vlastného čas. intervalu prezeraných udalostí). |
Popis
Parametre kopírujú chovanie príslušného dialógu pre otvorenie monitorovacej databázy pri prezeraní udalostí vztiahnutých na konkrétny objekt.
Parameter priorityMask predstavuje filter pre Typ udalosti. Musí byť rôzny od 0 a musí vzniknúť súčtom hodnôt preddefinovaných premenných _LOG_PRTY_*.
Príklad
%HI_SetLogDBForObject(_zobrazovac ,SystemD2000\HBJ, _LOG_PRTY_INFO, @TRUE, 20, 8)